高温冷库温度降不下来,求各位帮帮忙

发布于:2016-03-30 12:12:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
25HP半封闭水冷压缩机.2台DL-125蒸发器系统长18米,温度降到7.9温度就降不下来了,高压13、低压1.5、环境温度15度、用户要求12-6度,加过4升冷冻油,是不是冷冻油多了的原因,导致温度降不下,麻烦各位帮忙分析分析!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 线轴
    线轴 沙发
    是否是膨胀阀流量不足?如果是刚刚经过大修,又新加的冷冻机油,只有两种可能,一个是荣昌制冷老师估计的系统缺失制冷剂,另一个就是脏堵或冰堵。因为根据你提供的制冷剂吸气端表压力1.5的话,其蒸发温度已经很低了(应该在-20度左右),但是温度却降不下来,这就说明制冷剂不足。谢谢探讨。
    2016-04-13 02:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    北京联通 发表于 2016-3-30 15:44 注意观察两个部位:1: 出水温度不应低于30度,如果达不到,而高压在1.3mp,这个图示又贴在这里了,哪里都“适用”,“万精油”。高压压力都比你说的还高,低压都很低了,还说“制冷剂添加太多,回气结霜”?简直像放屁!第2点又是“制冷剂添加太多,回气结霜”?系统里的氟都不够了,还要“将氟放掉一部分”,真是顽固不化的误导分子!!!