土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 赵老师你好,我想问关于铝窗自检防雷的问题

赵老师你好,我想问关于铝窗自检防雷的问题

发布于:2016-03-30 11:59:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们铝窗现在需要自检防雷,有一个UT273钳型接地电阻测试仪,请问赵老师需要怎么连线检测,还有阻指在什么范围内算是合格的?
  • 赵志刚老师
    铝 门 窗 防雷接地工程检测分三部分:第一部分铝门窗防雷接地施工前会同土建单位、工程监理部和质量管理部门对土建预留等电位体是否接通大地进行检测验收,及时消除不导通现象。也可直接同上建防雷施工单位办理工序合格移交手续,然后自检过程发现个别有问题等电位体时及时通知有关单位解决。第二部分铝门窗预留防雷引线与上建留置等电位体金属片接通后应及时检测其是否导通,通常采用万能电表检测,及时消除不导通现象。第三部分铝门窗防雷接地施工结束,应及时对铝门窗接地电阻值进行检测,确保接地电阻值在设计规定范围内。阻值都是设计来确定的。
    2016-04-06 09:26:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.99 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土保护层厚度和质量对结构承载力

摘 要 :混凝土保护层的厚度和质量达不到标准要求,会对结构的耐久性造成很大危害:混凝土保护层过薄易形成裂缝等缺陷使保护层失去作用,钢筋过早锈蚀,降低结构强度和延性。保护层质量影响到结构的粘结力和耐火极限。因此,首先应根据结构类型和所处环境合理选择设计混凝土保护层厚度;其次,严格施工过程控制,即采取保证保护层设计厚度的手段,控制水灰比和浇筑质量,进行适宜的养护。

回帖成功

经验值 +10