土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压联络开关与自动切换开关

高低压联络开关与自动切换开关

发布于:2016-03-30 11:24:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个是作为双路电源的彼此联络用,一个作为双路电源的自动切换用,我想问一下,如果没有联络,自动切换开关不是也可以自动进行切换并保证供电可靠吗?为什么还要联络,切换开关同时上?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    联络开关可使任意一路负荷由任意一台变压器供电,一台变压器停电、检修、故障时可由另一台变压器供电。供电方便灵活。一段母线故障时可减小故障范围。
    双电源转换开关多用于特定设备的末端双电源切换,是为了提高该设备的供电可靠性。
    2016-04-10 12:44:10

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    平时是各自带一半负载
    2016-04-10 11:24:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪个大神能帮我画一下这个电气原理图,不胜感激

软起控制可以不,还是变频控制

回帖成功

经验值 +10