一个是作为双路电源的彼此联络用,一个作为双路电源的自动切换用,我想问一下,如果没有联络,自动切换开关不是也可以自动进行切换并保证供电可靠吗?为什么还要联络,切换开关同时上?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    联络开关可使任意一路负荷由任意一台变压器供电,一台变压器停电、检修、故障时可由另一台变压器供电。供电方便灵活。一段母线故障时可减小故障范围。
    双电源转换开关多用于特定设备的末端双电源切换,是为了提高该设备的供电可靠性。
    2016-04-10 12:44:10

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    平时是各自带一半负载
    2016-04-10 11:24:10