关于框架结构柱的侧移刚度求助贴~~~~
关于框架结构柱的侧移刚度求助贴~~~~
在计算梁柱线刚度比K时,梁线刚度计算出来3种,分别是El/L和1.5El/L、2El/L那么请问这3种分别用在什么地方啊。
发布于
2016-03-29 23:05:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
co1491705149049
如梦无痕…… 发表于 2016-3-30 09:33 El/L 是柱子的线刚度 或者 没有和楼板相连的梁1.5El/L 是边梁的线刚度 以及洞口边只有一侧有楼板的梁2E …非常感谢,看了你的视频也很有帮助,期待更新视频
2017-04-21 20:24:21
来自 PC
评论
举报
洞房不败之玉女
听君一席话,真是醍醐浇顶
2016-06-14 11:33:14
来自 PC
评论
举报