土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
关于框架结构柱的侧移刚度求助贴~~~~
关于框架结构柱的侧移刚度求助贴~~~~
在计算梁柱线刚度比K时,梁线刚度计算出来3种,分别是El/L和1.5El/L、2El/L那么请问这3种分别用在什么地方啊。
发布于
2016-03-29 23:05:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
co1491705149049
如梦无痕…… 发表于 2016-3-30 09:33 El/L 是柱子的线刚度 或者 没有和楼板相连的梁1.5El/L 是边梁的线刚度 以及洞口边只有一侧有楼板的梁2E …非常感谢,看了你的视频也很有帮助,期待更新视频
2017-04-21 20:24:21
来自 PC
评论
举报
洞房不败之玉女
听君一席话,真是醍醐浇顶
2016-06-14 11:33:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cow1459263589377
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )