这是一个地库的动力箱,进线电缆从电房采用4+1电缆过来,电房也位于本地库。按理说,已经采用TN-S系统了。那为何在动力箱进线处还要重复接地?
我觉得,如果配电房位于地上,然后采用4芯电缆进地库的动力箱,才需要在动力箱进线处重复接地,一个典型的TN-C-S系统,而如图中的TN-S系统,无需重复接地。
整一个地库里,是共用接地系统的。不知道我的想法是否正确?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(104 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
因为PE导体来自电源端,有断开的可能性,这时如果做了重复接地,至少还有个接地保护措施。
不做重复接地,PE导体断开 ,设备外壳直接悬空,没有任何保护。
回复 举报