发布于:2016-03-29 17:39:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
这是一个地库的动力箱,进线电缆从电房采用4+1电缆过来,电房也位于本地库。按理说,已经采用TN-S系统了。那为何在动力箱进线处还要重复接地?
我觉得,如果配电房位于地上,然后采用4芯电缆进地库的动力箱,才需要在动力箱进线处重复接地,一个典型的TN-C-S系统,而如图中的TN-S系统,无需重复接地。
整一个地库里,是共用接地系统的。不知道我的想法是否正确?

遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(104 )
只看楼主 我来说两句-
muyuyao
沙发
hzhsj 发表于 2016-4-16 16:49 何时才够标准要求?“重复”岂不意味浪费?TN-S系统中,PE线不能够做重复接地吗???!!!不应该做重复接地吗???!!!如何浪费了???!!!与人的生命相比,那点重复接地的费用难道不应该吗???!!!连这么简单的道理你都不懂,你也配继续留在设计院害人???!!!你还有脸继续打着“注册电气工程师”的旗号在本论坛中骗人!!!你敢告诉大家你是哪一个设计院的吗???!!!
2016-04-16 17:06:16
赞同2
-
beida_energy
板凳
必须做,这也是TN-S系统的一项安全配套措施!
2016-03-31 17:18:31
赞同1
加载更多回复 举报
因为PE导体来自电源端,有断开的可能性,这时如果做了重复接地,至少还有个接地保护措施。
不做重复接地,PE导体断开 ,设备外壳直接悬空,没有任何保护。
回复 举报