负荷计算功率因素的选取问题:
按照设备标称功率因素(即满载情况下的功率因素)计算?
按照设备正常工作功率因素(即平均情况下的功率因素)计算?
例如现在电子电气设备采用开关电源供电,开关电源内部做了PF校正电路,标称功率因素可以达到0.9 0.95 1,但是这是在满载的情况下。而,在平时正常工作状态,功率因素也就0.65-0.95,平均功率因素0.8
对于单个设备来说:满载情况下,为设备标称功率因素,I大。
但是对于公式: KxPe = 1.732 x 380 x Ijs x Cos
对于这个公式来说:cos如果选用额定标称功率因素,则Ijs算出来的就小了

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-04-02 11:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • cmb178
    cmb178 板凳
    查资料,图集、手册、规范,还有产品说明
    2016-04-02 06:09:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于分闸电磁铁分不掉的原因

刚做了一台630KVA的箱变,有一台带电动分闸的负荷开关,合闸之后,按分闸按钮,电磁铁又反应,但是分不掉,感觉电磁铁力量不够,请教高手什么原因