有关同期的问题

发布于:2004-12-13 20:53:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所内的同期应该如何设计?同期点是在变电所还是在发电厂?共有三台发电机通过升压变压器后接至35kv母线的同一段上,这样同期如何设置?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ykxzj
    ykxzj 沙发
    同期点选在发电机出口断路器上,在变电所只需在合闸回路加一个检无压或检同期的回路就可以了
    2004-12-14 23:18:14

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    就是同期点选在发电机出口断路器上,在变电所操作也是可以的,可采用异地控制方式.
    2004-12-14 18:36:14