土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明回路有断路器控制和断路器加接触器控制,如何选择

照明回路有断路器控制和断路器加接触器控制,如何选择

发布于:2016-03-28 15:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么时候只要断路器就可以,什么时候还要加接触器,并在箱门上设照明控制按钮
比如我看图纸上冷库和架空层就有接触器,


B0{PI6J~SS[ETDQ~{F3BB0H.jpg



ID7SE7]$CUe)HVIH`F$DJ.jpg


B0{PI6J~SS[ETDQ~{F3BB0H.jpg


ID7SE7]$CUe)HVIH`F$DJ.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发

    路过,学习了
    2016-04-03 11:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳
    灯具通过墙壁开关就地控制不需接触器。
    需要在配电箱和别处多处控制,整条回路同时亮灭,设接触器。
    2016-04-03 11:21:03

    回复 举报
    赞同0