分支接线端子直接放在线槽内,符合规范吗?
分支接线端子直接放在线槽内,符合规范吗?
本施工项目上主电缆由负一楼配电房引出,至每层强电井进行分支,施工单位直接采用接线端子进行分支对接(如图),且接线端子二边也没有绝缘防护措施,施工单位说,成品接线端子就是这样的1
本人要求采用刺线夹,但是由于费用较高,没有同意方案,不知道大家有没有其它的好方法!
谢谢
发布于
2016-03-28 14:02:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
tql1
接头都应设于过路盒内吧
2016-05-20 12:42:20
来自 PC
评论
举报
sjg9876
这种的应该安装分接箱吧。接线端子二边也没有绝缘防护措施,装个绝缘箱子!:handshake