发布于:2007-11-02 23:46:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
大家好,我们公司做个一个5000安的配电柜,分为六个,母线长100多米,这几个月来出现一个问题:就是终端A相对地电压偏低,比起B或者C相电压少8V左右,测量变压器输出端电压三项平衡,大概是237,237,238,出了低压空开大概降了2V左右,到了最末端母线测得电压大概是221,232,231,每个接口点也通过红外线测量,温度相等,也通过安规定力度打紧螺丝了,但还是一样情况。当时电流是2800A左右,电流越大,A相降的越低,是不是母排质量问题呢?厂家过来几次都搞不清楚问题,母线电阻还没测量出来,如果母线电阻测量一样的话,请问各位高手是什么原因嘛?
谢谢!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句母线与母线之间是有电感的。问题是出在电感上。电抗值比电阻值大得多。电抗值的大小查《工业与民用配电设计手册》第三版P157。解决方法见9楼。
回复 举报
回复 举报