如何解决现场三相不平衡的问题?如何解决现场三相不平衡的问题?例如:数据机房改造项目,施工图设计阶段:按照客户需求经验分析理论计算,三相应该基本平衡。但是实际施工中,设计变更、机房设备功率大小和性质并不十分清楚,三相不平衡。竣工后,如何解决三相不平衡的问题?试运行阶段,开启所有的用电设备,用钳形表测量L1 L2 L3 N线电流值,调整各相设备负荷,使N线电流值最小 或 L1 L2 L3三相电流有效值基本相等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
muyuyao
沙发
zhangerjian 发表于 2016-6-27 21:13 已下载学习,谢谢!阅读不少muyuyao的文章,辩论,见解,知识提高不少,谢谢muyuyao您太客气了!!!相互学习!!!