土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 框架柱插筋锚固不够时怎么办
框架柱下部4根25+12根22的变成12根25的,按照11G101-1要求要插入1.2倍锚固长度即:1.2*37*0.25=1.1米。但是现在混凝土浇筑到300*750的梁底。长度不够了。请教各位老师有什么处理方案吗

全部回答(1 )

  • wkzhao
    直锚长度够的话,加端板。
    2016-04-08 13:41:08 来自 PC 评论 举报