土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总配电箱问题

总配电箱问题

发布于:2016-03-26 08:24:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅设计规范中说总配电箱要设置断开相线和中性线的开关电器。那么总配电箱设置了隔离开关,还有必要设置断路器么,为什么,规范依据是什么?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhu41qi516hang
    电气小行 发表于 2016-3-28 10:26 不是户内配电箱 是总配电箱 一个不行吧 看一下民规7.1.4.3如果是已经有了隔离开关,那就必须再配个断路器,隔离开关只起到个分断作用,还是要断路器保护的,如果还没有配置隔离,那可以就只用断路器。
    2017-06-08 16:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • 追梦0921
    追梦0921 板凳
    学习下隔离开关和断路器的作用区别,隔离开关是干什么的?断路器又是干什么的?每个电气元件有自己的职责和任务。如果没有断路器,假如隔离开关到下级断路器发生了短路,这事由谁来完成?这不就是断路器的任务吗?我发现一个问题,民用建筑的设计师爱抠规范,工业上设计师可能更注重实际,但是不管怎么样?只要是电气人,就是合理用电气元件组装成电气系统,让每个元件各尽其责,应对电气各种故障。
    2017-06-08 12:33:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电缆对零序电流保护的影响

本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 编辑 请问坛内大侠,我公司今天下午试车了一台1400KW的10kV电动机,电动机开关柜的零序过流保护设置是:“4A,0.1S,跳闸“,本级变电所(A)进线没设零序保护,上级变电所(B)馈出A变电所的线路零序三段保护设置是:“4A,0.2S,跳闸”,电机启动瞬间上级变电所(B)零序三段保护动作,跳掉上级变电所(B)的馈出开关,下级变电所(A)备投动作,分掉进线,合上母联,电动机靠母联备自投恢复送电,正常运行起来了,最后请问,电机本级零序保护不动作而上级变电所馈出线零序动作是否是因为有高压电缆容抗的影响呢?不然是应该电机的零序保护先跳啊!!

回帖成功

经验值 +10