土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆对零序电流保护的影响

高压电缆对零序电流保护的影响

发布于:2016-03-26 00:29:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 编辑

请问坛内大侠,我公司今天下午试车了一台1400KW的10kV电动机,电动机开关柜的零序过流保护设置是:“4A,0.1S,跳闸“,本级变电所(A)进线没设零序保护,上级变电所(B)馈出A变电所的线路零序三段保护设置是:“4A,0.2S,跳闸”,电机启动瞬间上级变电所(B)零序三段保护动作,跳掉上级变电所(B)的馈出开关,下级变电所(A)备投动作,分掉进线,合上母联,电动机靠母联备自投恢复送电,正常运行起来了,最后请问,电机本级零序保护不动作而上级变电所馈出线零序动作是否是因为有高压电缆容抗的影响呢?不然是应该电机的零序保护先跳啊!!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • qsy
    qsy 沙发
    春民 发表于 2016-3-29 11:26 没有单相接地,电机启动过程本来就会产生啊~没明白,意思是 电机起动时存在相地短路,起动完就恢复正常了{:1_105:}
    2016-03-29 14:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • 春民
    春民 板凳
    电气交流 发表于 2016-3-29 08:38 我只能说 呵呵打错了,0.4A。
    2016-03-29 11:26:29

    回复 举报
    赞同0