关于卫生间防水反坎是否加筋的讨论

发布于:2016-03-25 20:57:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
卫生间导墙主要起隔水作用,应该尽量随主体一次浇筑,但现场难以操作,现项目多采用二次浇筑。设计为素混凝土(从网上查了查规范也没有强制要求必须设置钢筋),但公司品质部强制要求必须加筋。施工单位以图纸设计及清单里没有此工程量为由拒绝施工。项目部置于尴尬局面。有哪位前辈给支个招。公司品质部碍于面子不跟总工办沟通,强压项目组织施工单位落实此工法。去找总工办,不给出变更,让照图施工。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 此生新兰
    此生新兰 沙发
    q8935054 发表于 2017-6-15 15:29 卫生间防水你用砖砌?你试试我这儿业主的项目,卫生间全砌砖,上返300砌两孔砖
    2017-06-19 16:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • gioni
    gioni 板凳
    主要还是要有依据,施工单位算不到钱,怎么会做,大家都不是傻子
    2017-06-15 17:06:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。