土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库的排烟管道和排风管道合用该如何计算管径呢??
RT,在计算管道的时候有两个公式,采用假定流速法后分别算出管径采取大的那个吗?那主风管和风支管如何确定呢?我在网上看到说每四个支风管才变换主风管的管径对吗??

QQ图片20160325141620.png

全部回答(11 )

  • co1460363071213
    我是直接用天正做的,没计算,把风量带进去就好了
    2016-04-12 15:22:12 来自 PC 评论 举报
  • fine_2009
    先按排烟或排风单独计算,计算完后再切换为另一功能做复核。两种同时满足就可以了。
    2016-04-08 12:44:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10