土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 屋面可否使用聚苯板填充的钢桁架轻型复合板?

屋面可否使用聚苯板填充的钢桁架轻型复合板?

发布于:2016-03-25 09:10:25 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
规范5.1.5 一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。 现结构专业选用了“钢 桁 架 轻 型 复 合 板”,钢桁架 轻型复合板是以内部纵、横向的钢桁架作为主要受力 构件,内部采用保温、隔热、隔音的轻质材料模塑聚苯板填充,上、下采用硫铝酸盐水泥面层(含纤维布及钢筋网)组合而成的构件。耐火极限为1.5小时。请问这种板是否合乎规范要求?我认为 板中的EPS只是起保温作用,相当于我们在屋面做的保温层,只不过钢桁架轻型复合板将其做在了板里面。我只要将板做好防火处理,比如外露钢部件刷上防火涂料等就行,不知大家可曾遇到过这种情况?有何看法?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    钢桁架轻型板
    2016-10-20 09:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • tuji891205
    tuji891205 板凳
    建议用岩棉板或玻璃丝棉板
    2016-04-29 10:22:29

    回复 举报