室内消防喷淋系统
按照之间的规定间距和位置确定加工数量,自动喷淋灭火系统规定:支架位置与喷头间距≮300mm,距末端喷头间距≮750mm,在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架,当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置。室内消防喷淋系统支架制作安装
3.2.2.2 为防止喷头灭火时产生大幅度晃动,在消防干管立管干支管支管上应安装防晃支吊架,防晃支吊架设置:配水管的中点设置一个(管径在50mm以下时可不设置);消防干管及配水管支管的长度超过15mDN≥50mm时设一个,管道转弯处(包括三通、四通)设一个;竖直安装的消防干管在其始端、终端设防晃动支架用管卡固定管道,喷淋管路,高层建筑中每个一层距地面1.5~1.8m处安装一个防晃支架。
室内消防喷淋系统报警控制阀调试
A)湿式报警阀调试,在试水装置处放水,报警阀应立即动作,延时5~90s后,水力警铃发出响亮警报,喷淋管价格,水流指示器输出报警电信号,压力开关应接通电路报警启动消防水泵。
B)干式报警阀调试,开启试验阀后,报警阀启动的时间、启动地点的压力,喷淋管用途,水流到试验装置出口所需时间,喷淋管,均符合设计要求。
C)排水装置调试。按系统灭火排水量做排水试验,开启排水阀后,从系统派出的水能全排除。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 283 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报