采用植筋锚固,但施工单位没有那么长的钻头怎么办?
采用植筋锚固,但施工单位没有那么长的钻头怎么办?
现场有一梁,浇筑完毕后发现此梁须向左移动500mm,让设计院给出方案,请问若凿除此梁及附近板后采用植筋方式时,原梁纵筋直径为22圆,按锚固35d的话至少要770mm,请问施工单位有770长的钻头吗,就算可以钻到这么深也没有这么粗的柱供其锚固,若用等面积代换采用14圆直径的话也要490mm深,似乎也没有这么长的钻头,请问遇到此类问题是如何解决的?
发布于
2016-03-24 18:03:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
songsonglin990
如果是两的下部筋,院里的老师傅说,根本不需要锚固那么长,你看看弯矩图级明白了
2016-11-17 10:07:17
来自 PC
评论
举报
乐土
ab19900514cs 发表于 2016-5-27 11:28 对于植筋来说,参考混凝土加固规范,梁端上部钢筋应全部植入,一般按照计算确定的植入深度约为26d左右,梁下 …应根据构件重要性来确定。地震力会造成受力反向,梁下部钢筋植筋深度也不宜过短。