土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 采用植筋锚固,但施工单位没有那么长的钻头怎么办?
现场有一梁,浇筑完毕后发现此梁须向左移动500mm,让设计院给出方案,请问若凿除此梁及附近板后采用植筋方式时,原梁纵筋直径为22圆,按锚固35d的话至少要770mm,请问施工单位有770长的钻头吗,就算可以钻到这么深也没有这么粗的柱供其锚固,若用等面积代换采用14圆直径的话也要490mm深,似乎也没有这么长的钻头,请问遇到此类问题是如何解决的?

全部回答(9 )

  • songsonglin990
    如果是两的下部筋,院里的老师傅说,根本不需要锚固那么长,你看看弯矩图级明白了
    2016-11-17 10:07:17 来自 PC 评论 举报
  • 乐土
    ab19900514cs 发表于 2016-5-27 11:28 对于植筋来说,参考混凝土加固规范,梁端上部钢筋应全部植入,一般按照计算确定的植入深度约为26d左右,梁下 …应根据构件重要性来确定。地震力会造成受力反向,梁下部钢筋植筋深度也不宜过短。
    2016-11-15 17:18:15 来自 PC 评论 举报
加载更多