土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器高压侧过流保护

变压器高压侧过流保护

发布于:2016-03-24 13:59:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DYn11接线 变压器 ,高压侧,比如6KV,整定计算高压侧的过流保护中,灵敏度校验是用低压侧400V两相短路时流过高压侧的电流除以整定值。但问题是低压侧两相短路时候对于DYn11变压器高压侧的各相电流是不一样的,最大相是等于低压三相短路流过高压,其他相是1/2,那这个流过的电流用哪个?我看很多计算都是用的0.866三相短路,这个不对吧,这个是对于YY接线变压器吧啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    低压侧两相短路时候,高压侧三相都有电流,1,1/2,1/2,那么灵敏度用哪个? 很多计算还是用0.866
    2016-03-24 15:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    ccc___ 发表于 2016-3-24 14:30 对于Δ/Y-11变压器,低压侧二相短路电流折算到高压侧时,(如果仔细计算,用有名值)变比会有所改变,就是短 …变比还是原变比
    2016-03-24 15:08:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光纤入屋需要什么设备

本帖最后由 高天问 于 2016-3-24 14:45 编辑 请教前辈们 做光纤入屋 进楼的光纤接光分路器到各楼层然后通过楼层的光纤配线架配到各房间 这么做对不 还需不需要用到其他设备

回帖成功

经验值 +10