冰箱冰柜冷凝器的过冷度通常为1-2k左右,设计过冷度较小的原因是:
1:气温变化大,16-38度,防止气温较低时,冷凝器过大引起高低压过低,制冷效果差的现象出现
2:液体量小,防止大量的液体在停机后积存在低压侧,开机后造成压机损坏或堵转.

风冷却机组冷凝器的过冷度一般为5k左右.
如果明显大于5k的过冷度,其制冷能力也会同步增大,需要加修正系数来选择蒸发器和膨胀阀.