土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排污立管穿卫生间楼板时需要套管吗?

排污立管穿卫生间楼板时需要套管吗?

发布于:2016-03-23 14:42:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人新手,第一次接了个水电过程,这个工程的设计总说明上,只笼统的写了句:排水管穿卫生间楼板应预留孔洞,管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼面设计标高50MM的套管(10S406)。这个工程的雨水管也是从卫生间走的,对于雨水管留套管还好理解,为了便于以后更换管道。但本人对污水立管设套管有两点疑惑之处:1.这项工程的的卫生间均是下沉式卫生间,污水立管穿越楼板后立即会设置一个三通与横管连接,那么套管如何穿越三通?2.如果设置套管的目的是为了以后能更换管道,但是下沉式卫生间均会进行回填,这个套管设置得也没得任何意义,反而会增加漏水的风险。请大神们解答这两处疑惑。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ko_be_24
    ko_be_24 沙发
    z651011 发表于 2016-3-28 18:38 为什么雨水管走套内反而违反了强条?那么应该怎么做?排污立管高出板面50MM是可以做到,但是因为三通的原 …看住宅设计规范8.1.7,。沉箱底部会积水的,套管不高出板面会容易渗水
    2016-03-30 20:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • z651011
    z651011 板凳
    ko_be_24 发表于 2016-3-28 00:18 雨水管走套内违反强条,套管高出板面50mm可以做得到,设计一般会标三通支管标高为H-0.45为什么雨水管走套内反而违反了强条?那么应该怎么做?排污立管高出板面50MM是可以做到,但是因为三通的原因,这样高出板面有什么意义?万一回填部分里面的那部分排污管损坏也无法更换。我们的图纸上排污支管标高刚好是-0.45.
    2016-03-28 18:38:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一个建筑给排水或者暖通的毕业设计。包括图纸、计算书、说明书(20页+)。最好是

求一个建筑的给排水或者暖通、消防的毕业设计,其中内容药包括图纸(5+)、计算书(用广联达计算出来的那些资料)、任务书(20页+)300土木币补充内容 (2016-3-23 22:51):3月28号之前才要。300土木币或者30工程点感谢

回帖成功

经验值 +10