本人新手,第一次接了个水电过程,这个工程的设计总说明上,只笼统的写了句:排水管穿卫生间楼板应预留孔洞,管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼面设计标高50MM的套管(10S406)。这个工程的雨水管也是从卫生间走的,对于雨水管留套管还好理解,为了便于以后更换管道。但本人对污水立管设套管有两点疑惑之处:1.这项工程的的卫生间均是下沉式卫生间,污水立管穿越楼板后立即会设置一个三通与横管连接,那么套管如何穿越三通?2.如果设置套管的目的是为了以后能更换管道,但是下沉式卫生间均会进行回填,这个套管设置得也没得任何意义,反而会增加漏水的风险。请大神们解答这两处疑惑。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ko_be_24
    ko_be_24 沙发
    z651011 发表于 2016-3-28 18:38 为什么雨水管走套内反而违反了强条?那么应该怎么做?排污立管高出板面50MM是可以做到,但是因为三通的原 …看住宅设计规范8.1.7,。沉箱底部会积水的,套管不高出板面会容易渗水
    2016-03-30 20:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • z651011
    z651011 板凳
    ko_be_24 发表于 2016-3-28 00:18 雨水管走套内违反强条,套管高出板面50mm可以做得到,设计一般会标三通支管标高为H-0.45为什么雨水管走套内反而违反了强条?那么应该怎么做?排污立管高出板面50MM是可以做到,但是因为三通的原因,这样高出板面有什么意义?万一回填部分里面的那部分排污管损坏也无法更换。我们的图纸上排污支管标高刚好是-0.45.
    2016-03-28 18:38:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多