土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 有关设备用房的防火门问题

有关设备用房的防火门问题

发布于:2016-03-23 10:34:23 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
消防水池,消防泵房,消防控制室,这些设备用房的疏散门都有什么要求,都是甲级防火门吗?求大神指点
  • 多数与少数
    建筑防火规范,6.2.7。消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
    2016-03-23 11:05:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

目前,在一线城市做施工管理工作,个人感觉行情有点不怎么好,身边好多同事都转行了,或者跳槽没找到工作的,干得太压抑是好是坏?

对建筑行业的一点点困惑。

回帖成功

经验值 +10