关于电力公司开闭所到配电房的电缆采用3*400截面的疑惑

发布于:2016-03-22 21:26:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
感觉用这么大挺浪费的,这是为何呢?局里的人也就说是规定...

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • engineershao
    engineershao 沙发
    我也认为是浪费,如果出线都3*400了,那进线得多大?110KV或220KV变电站一条10KV出线才多大。如果说是从开闭所到另一个开闭所的联络电缆,还说的过去。从开闭所到配电房,不能理解。
    2016-03-30 15:07:30

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    理论上是由电缆的热稳定校验决定的。但各地供电公司是有具体规定的。象南网就规定主干线的截面按400,300,240来选。
    2016-03-30 15:00:30

    回复 举报
    赞同0