如图,蒸发器制冷量是0.329KW,软件给的压缩机制冷量才0.151kW,压缩机制冷量居然比蒸发器制冷量少那么多????????????

QQ图片20160322184034.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1429316309166
    北京联通 发表于 2016-3-24 09:21 134a压机的能效比,好一点的厂家,都可以做到3-4,选1.77左右有点小了.能效自己生成,无法选的
    2016-03-24 14:18:24

    回复 举报
    赞同1
  • killzx99
    killzx99 板凳
    0.151是压缩机输入功率
    另外 你需要调整等熵效率
    对照压缩机计算软件或样本
    使二者吻合
    2016-04-22 21:54:22