土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气压供水设备取代屋顶消防水箱的设计

气压供水设备取代屋顶消防水箱的设计

发布于:2016-03-22 13:54:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷规范10.3.2要求,可以用气压供水设备代替屋顶消防水箱。但是气压供水设备有多种形式。由于位于北方项目,采用钢结构时,使用屋顶水箱,建造屋顶水箱间防冻很不经济。现在多采用气压顶压设备代替。那么存在以下问题,欢迎大家讨论:
1. 气压顶压设备的容积如何设计,是否按照大于18立方的,取18立方;
2. 消火栓和喷淋系统是否可以共用;
3.气压供水设备都有哪些形式
4.有无标准的图集可选
  • zidane19882007
    1.按照新消规可取18m3;
    2.可以共用,但逻辑控制较复杂;
    3.GA30.4-2008可参考;也可网上找个厂家咨询一下;
    4.民航系统消防一般习惯用 气压顶压设备。
    2016-03-22 21:27:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓环状管网到底是怎么回事?

按消防给水及消火栓系统技术规范8.1.2第2条规定,向两栋及两栋以上的建筑供水时应采用环状管网,不禁又是晕了,这个意思是怎么回事?所谓环装管网到底是什么,是在泵房那环还是每个建筑内都要成环?上图吧

回帖成功

经验值 +10