土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 34米单层货架车间消防应该怎么做?

34米单层货架车间消防应该怎么做?

发布于:2016-03-22 11:05:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大家一个问题,现有一个单层丙类厂房,檐口高度可能是29到34米左右。严格来讲应该是货架仓库,里面摆满27米高的货架,但是占地面积达到4万多平方米,已经不能满足仓库的占地要求了,现在不确定是按照仓库还是车间报审。

现在就是消防问题,要是按照高架仓库报审,水上肯定是要加喷淋、水炮之类灭火设施。但是如果按照生产车间报审,可以确定的是,这个按定义来讲绝对不是高层建筑,所以按照规范来说,不需要增加喷淋。车间里面都是货架,难道就只用单层消火栓加灭火器灭火吗,这样能满足消防要求吗?

不知道大家对这样的建筑有什么消防经验吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 当时明月照云归
    都是货架还不算仓库吗?建筑怎么定义的,感觉是高架仓库呢,发个布置图看看。
    是什么行业的啊?
    2016-03-24 11:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • lock0570
    lock0570 板凳
    车间24米以上就是高层了呀
    2016-03-24 09:08:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大神消防工程报价问题,越详细越好

请教一下大神,一般毛坯的新 工地包工包料消防工程如何报价?比如单独做消火栓系统是按多少钱一个箱子?还是按多少钱一个平米? 泵房是否要另外计价?如果是消火栓,喷淋,自动报警系统又该如何计价? 加了防排烟又要如何报价?急!急! 求大神指教~~ 不胜感激

回帖成功

经验值 +10