土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在一次讨论底层排水单排的问题?

在一次讨论底层排水单排的问题?

发布于:2016-03-21 21:09:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;

4 下列情况下底层排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:
1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1、2款的要求时;
2)在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时。

以上规范有几点疑问:
问题1 .是否是底层排水只要满足以下两条的其中一条不用同时满足就可以不用底层单排了呢?
1) 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
2 }排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;

问题2. 底层单排是单指厕所还是对所有的排水管呢?(空调 雨水 厨房水等)

问题3. 底层单排是不是就是说 底层的排水管必须单独接入雨污水井呢,之间不能有任何连接?

问题4.“在距排水立管底部1.5米距离之内的排水管,排水横管有90度水平转弯管段时 ”这句话该怎么理解90度水平转弯管段时呢?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 罗天大醮
    罗天大醮 沙发

    学习了

    2023-08-19 15:03:19

    回复 举报
    赞同0
  • bendannihao
    bendannihao 板凳

    学习了

    2018-05-29 10:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】简要分析污泥深度脱水的处理技术

污水处理厂的剩余污泥一直是一个难以解决但又必须解决的棘手问题,国内外均如此。污泥具有含水率高、易腐烂、有恶臭、含有大量寄生虫卵与病原微生物等特点,如不加以妥善处理,任意排放,将会造成二次污染;而同时污泥又是一种有效的生物资源,含有促进农作物生长的氮、磷、钾等营养物质,且污泥中含量高达40%以上的有机质是良好的土壤改良剂。污泥本身含有大量的有机质及农作物所需的营养物质,填埋了是一种浪费。焚烧法的成本很高,一般仅用于量少、有机质含量高、含有毒有害物质的污泥。而利用污泥生产有机生物肥料不仅能够消除弃置或填埋造成的二次污染和爆炸隐患,节省大量的土地,又利用了污泥本身含有大量的有机质及农作物所需的营养物质,变废为宝,创造了价值。但是若不对污泥进行任何处理,直接作为普通有机肥,则不能完全满足作物生长的要求,还可能造成其它方面的污染。

回帖成功

经验值 +10