求助!梁上打洞!
求助!梁上打洞!
本帖最后由 嗯哼哈哈哈哈 于 2016-3-28 12:15 编辑
家里装修装新风系统,安装师傅在梁上打了2个13cm的洞,梁高40cm。看到打断一根横向钢筋!
现在很后悔,麻烦各位大神看看问题大吗?
发布于
2016-03-21 09:44:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
砼墙与铁壁
根据《高规》6.3.7来开洞,但是你说是你自己打了之前设计肯定就没有给你考虑洞口附加配筋的问题,而且没有验算承载力,且在开洞禁止截断钢筋,现在进行补救吧,加固,不然梁的承载力会变小
2016-03-29 11:51:29
来自 PC
评论
举报
co1457922220612
顶顶顶顶顶!!!!!!
2016-03-28 14:31:28
来自 PC
评论
举报