土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高温机组在低气温下的调试

高温机组在低气温下的调试

发布于:2016-03-21 09:09:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新装机组或系统维修,需要加注R22制冷剂。
环境气温较低,而20-22度的室内温度高于室外气温,
如:机房,生产车间,实验室,花棚等
系统调试时应注意:

1:室外冷凝风机通常加装冷凝风机控制器,
故此,在室外气温明显低于20度时,风机会处于断续运转状态,
它的高压压力通常维持在1.4-1.6mp。与低压压差维持在1-1.2Mp左右
这可以使制冷能效达到最大化.

2:制冷效果如何,需要观察两个部位,
一是低压压力。二是回气管温,
涡旋压机,只要压机回气管温在10-15度左右,压机回气明显冰手,即可认为正常,
低压压力有膨胀阀自动控制,系统配置合理,蒸发温度高于冰点即可,以免内机结厚冰。
它的压力通常会维持在0.4-0.5mp。
低压过高和管路过长,压机回气不凉,会引起压机过热与排气温度过高的现象
低压过低,会引起能效比低,内机容易结冰问题。

3:过滤器表面温度,
低气温下,因风机有压力控制器控制,
冷凝温度维持在40度左右,过冷度5k左右,
此时过滤器表面温度在32-35度,明显高于手温。
如果系统不匹配,则过滤器温度会明显偏离上述范围。
如果明显低于30度,则是没有安装风机控制器或设定值有偏差。
这会误判氟量不足,而氟量补加过多,过冷度太大,
这又通常会引起低压偏低,内机结冰。夏季容易出现高压告警。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机制冷设备的冷却水循环系统

冷却水循环系统主要是由冷水机水泵、冷水机水箱、冷水机过滤装置等部分组成是冷却水换热并经降温再循环使用的给水系统 , 同时也是冷水机的重要构成,在冷水机制冷设备中发挥着非常重要的作用。下面是对冷却循环系统的简单介绍 , 一起看一下吧 ! 水泵是输送液体或者使液体增压的机械,对于冷水机来说,冷水机水泵主要是输送循环冷却水,让循环冷却水赋予运行的动力。 一般冷水机有两种工作模式,一种为手动调节温度恒温模式,另一种为智能温控模式。

回帖成功

经验值 +10