双联锁预作用系统NFPA13中有所介绍,而自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001中4.1.4条规定,预作用系统仅可单联锁启动。如在国内用双联锁启动系统,审查是否会提出意见?有人知道吗?

全部回答(6 )

  • cocoorange
    zidane19882007 发表于 2016-3-27 23:10 咱们说的双联动或许不是一个概念,但是对于自控专业而言,其实预作用系统做的就是双连锁,请查火灾自动报警 …确实不一样,你说的双联锁指的是2个烟感或者1个烟感+1个手动报警信号,两种方式的信号都是电气信号。水专业的双连锁指的是火灾探测装置(包括烟感和手动报警)和喷头同时动作后水进入报警阀后的管道,这里火灾探测装置和喷头属于不同的信号类型。
    2016-06-11 09:56:11 来自 PC 评论 举报
  • zidane19882007
    咱们说的双联动或许不是一个概念,但是对于自控专业而言,其实预作用系统做的就是双连锁,请查火灾自动报警设计规范。
    2016-03-27 23:10:27 来自 PC 评论 举报