题目:有栋建筑(1~2F生鲜超市,3`17F住宅)每层面积900M2,总建筑高度52M,
请问:室内外消防水量多少?
答:建规5.4.10第3条,室外按公共建筑(1类)设计,室内根据各自建筑高度,分别按住宅与非住宅设计,故室外消火栓30L/S,室内消火栓15L/S;
专家:错误。建筑专业定性一类高层公共建筑,应从严设按一类共建设计,室外30L/S,室内40L/S;且要求设计喷淋。
现实中大家遇到是什么情况?怎样设计的?