题目:有栋建筑(1~2F生鲜超市,3`17F住宅)每层面积900M2,总建筑高度52M,
请问:室内外消防水量多少?
答:建规5.4.10第3条,室外按公共建筑(1类)设计,室内根据各自建筑高度,分别按住宅与非住宅设计,故室外消火栓30L/S,室内消火栓15L/S;
专家:错误。建筑专业定性一类高层公共建筑,应从严设按一类共建设计,室外30L/S,室内40L/S;且要求设计喷淋。
现实中大家遇到是什么情况?怎样设计的?
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
risahonda
沙发
规范已经明确了,此类建筑可以按不同性质考虑消防设计,GB50016-2014,P257,下面两层明显是多层商业建筑且不超3000平方米来考虑,无需设置自喷,上面的住宅部分不超100m也不用设置自喷,室内消火栓流量按两者大的取值,室外消火栓按总规模取值。有规范为依据,审图及消防队提了不同意见均可提出异议,没必要给业主带来不必要的消防安装投资。
2016-04-30 21:54:30
赞同0
-
hyh026
板凳
如果真是按照拆分,你两层商业属于多层且总面积不超3000方,不用设喷淋了。但建规规定一类高层公共建筑需设喷淋,这两者之间矛盾了。咨询过消防局,意见都是不能随意拆分。
2016-04-27 10:08:27
赞同0