直通室外的房间是否还必须要做机械排烟!
直通室外的房间是否还必须要做机械排烟!
目前在接触武汉的一个项目,地上商铺大部分面积超过100m2,但是都开门直通室外,在不开窗的前提下,能否考虑做自然排烟?
发布于
2016-03-18 15:54:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
niuniubeiqq
门不算或算的很少,自然排烟口是有高度要求的
2016-08-11 09:23:11
来自 PC
评论
举报
co1468375558116
窗在面积为地面积的2%-5%。可以用自然排烟。规范中没有说门
2016-08-03 15:02:03
来自 PC