土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 五层公共建筑的防火分区应如何划分

五层公共建筑的防火分区应如何划分

发布于:2016-03-17 18:19:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
正在设计的一幢五层的办公建筑,高23m,共3000平米,每层均600平米,设两个疏散楼梯,考虑两个防火分区,一至四层为一个分区,第五层为一个分区,审图的认为建筑总面积超过2500平米,一至四层的敞开楼梯间不能做为疏散楼梯,必须每层都要设封闭楼梯间,否则第五层设的防火分区没有作用,但是防火规划规定公共建筑超过六层才设封闭楼梯间,请教高手,这种情况应如何解决?急急急

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 残风送影
    残风送影 沙发
    审图的没错,一、二级耐火等级的公共建筑防火分区最大允许面积2400平米,两个防火分区之间不能相互影响,为了防止低层的烟、火往上蹿,必须设置封闭楼梯间呀。如果想节省费用,将一层设置为一个防火分区就好了,相当于只设置一个封闭楼梯间。
    2018-10-16 19:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • co1443791503002
    个人认为可以不设置封闭楼梯间,敞开楼梯间也是疏散楼梯间一种,每一层都不需要设置防火门
    2016-04-23 16:38:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多