土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关站接地方式选择?

开关站接地方式选择?

发布于:2016-03-17 16:38:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


20MWP光伏电站,新建一座35kV开关站,经一条并网线路接入110kV系统变电站。开关站选用小电阻接地方式,上级110kV变电站35kV中性点采用消弧线圈接地。想请问这样可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lihenghui123456
    路过进来看看
    2017-07-15 08:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • dusiwei
    dusiwei 板凳
    不可以的,对侧35kV母线包括出现任何地方发生接地故障,零序电流都会经过光伏电站的小电阻形成回路,造成开关站保护跳闸,所以只能选择消弧线圈接地或者不接地。