土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两地配电室低压联络

两地配电室低压联络

发布于:2016-03-17 11:52:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 liliang410820 于 2016-3-21 10:08 编辑

两地配电室相距500米,需要低压联络,配电室内TN-S系统,联络线需要PE线过去吗?为什么?不加会出现什么问题?请大家请教下。谢谢。

土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9223875-1-1.html


QQ截图20160315084454.png

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • ui1024
    ui1024 沙发
    楼主最终还没得出结论吗?
    2016-03-22 08:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    风平浪静02 发表于 2016-3-21 15:53 那是自然的啰,系统接地导线被偷割也是有的。PE线与PEN不能直接连接,又没有重复接地,连TT也不是,恐怕连 …TT还是有的!现场的设备还是接PE导体,但这根PE导体只是接地,因为一般现场的PE导体都是做重复接地的。如果没有做重复接地 ,就像你说的,连TT也不是了!由于PE导体没有回到变压器的中性点,所以,肯定不构成接零保护。
    2016-03-21 20:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册电气工程师

老师您好:

回帖成功

经验值 +10