土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请帮忙分析冷库异常状态原因,谢谢大家

请帮忙分析冷库异常状态原因,谢谢大家

发布于:2016-03-17 00:07:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师好,本人第一次进行冷库移机,移机前冷库运行正常,移机后机组运行参数出现异常,请大神帮忙分析故障原因,谢谢!
1.冷库配置:冷库容积45立方米,用来存放冰淇淋,配置了5匹谷轮冷凝机组;冷凝器:冷却面积43平方米,制冷量12.8KW;蒸发器:蒸发面积:40平方米,名义制冷量8KW。
2.移机后冷库运行至零下15度时,参数如下:
库温-15度,蒸发压力(表压)0.5公斤;
室外环境温度20度,冷凝压力(表压)12.5公斤,运行电流8.6A;
膨胀阀全部结冰,详见附图。
3.调试情况:膨胀阀若再调大一点,压缩机吸气口将迅速结霜,因担心压缩机液击,膨胀阀开度不敢调大。

20160308_192522.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • co1463545220935
    :'( 不是太明白呀,继续努力中....
    2016-05-23 17:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • co1458432385542
    weibl001001 发表于 2016-4-11 16:24 膨胀阀全部结霜,我如果判断就是膨胀阀进口阻力加大了,也就是堵塞气温过低,补氟较多,过冷度太大,制冷能力明显大于吸热能力,低压侧液体蒸发不完全回气温度低,阀口开启度是很小的,此时膨胀阀出口的蒸发温度较低.阀体结冰就会很严重这就是你说的“膨胀阀进口阻力加大了”的原因,
    2016-04-12 08:27:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆压缩机一到零下25度就回液求解

三台复盛50匹低温螺杆,带一间速冻4间冷藏、铝排管。客户打电话说速冻一到零下25度压缩机就出现回液现象。回液还挺厉害,系统不是我们做的,我说把膨胀阀关小点你再试试,客户说关小了就不拉温了。膨胀阀我问客户说14个膨胀阀,一个阀带32的排管加弯头距离差不多是100米,用的是丹弗斯TE2型号5号芯。我问了技术说配的差不多,我也知道是蒸发器的氟利昂蒸发不了是怎么回事导致的我想不明白,请老师帮我分析分析该怎么解决。机组还带气分

回帖成功

经验值 +10