土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机一到零下25度就回液求解

螺杆压缩机一到零下25度就回液求解

发布于:2016-03-16 15:54:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三台复盛50匹低温螺杆,带一间速冻4间冷藏、铝排管。客户打电话说速冻一到零下25度压缩机就出现回液现象。回液还挺厉害,系统不是我们做的,我说把膨胀阀关小点你再试试,客户说关小了就不拉温了。膨胀阀我问客户说14个膨胀阀,一个阀带32的排管加弯头距离差不多是100米,用的是丹弗斯TE2型号5号芯。我问了技术说配的差不多,我也知道是蒸发器的氟利昂蒸发不了是怎么回事导致的我想不明白,请老师帮我分析分析该怎么解决。机组还带气分

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发

    能引起压缩机液击的液体不外乎如下几种来源:
    1)回液,即从蒸发器中流回压缩机的液态制冷剂或润滑油;
    2)带液启动时的泡沫;
    3)压缩机内的润滑油太多。
    2016-03-17 08:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1453962987373
    一个阀带32的排管加弯头距离差不多是100米,
    长度与管径配置没啥问题。

    问题可能出在过冷度太大的事情上。

    是水冷还是风冷?
    环境气温或进出水温如何?
    高压压力是多少?

    建议将下边的帖子多看几遍。


    冷库机头结霜严重,是什么原因?
    http://bbs.co188.com/thread-9221768-1-1.html
    2016-03-17 06:59:17

    回复 举报
    赞同0