最近遇到一个问题,请各位高手帮忙分析一下。
一台变频恒压供水设备,三台水泵,每台流量8m3/h,两用一备,进口总管(DN80)与低位水箱对接。现在客户反映几台水泵要经常排气,请问是什么原因?哪来的这么多气?如何解决这个问题?
发布于
2016-03-16 22:05:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
wiley2015
现在已经解决。重新换了一套管路,并且在每台水泵进口处装一只偏心异径管。
2016-05-01 20:28:01
来自 PC
评论
举报
wiley2015
墨黑0009 发表于 2016-4-1 10:31 两用一备是不是一工频,一变频?如果是的话可能是变频器没调明白,水泵一直低频旋转搅动水气话造成的。哦,这个原因倒是没有考虑。我们分析的是进水管径较大。谢谢