土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于规范上电缆热稳定计算的疑惑

关于规范上电缆热稳定计算的疑惑

发布于:2016-03-16 13:00:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在GB50217 电力工程电缆设计规范中 附录E的公式是这样的
在工业与民用配电设计手册 P212上公式是这样的
两个公式,差了一个10倍,我平时计算都是按配三上做的,C值也是查的配三的表格。是否是规范上刊印错误呢?还是我自己理解有问题呢,这么严重的错误规范上不应该出现吧。。。。。请各位解惑一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大同00
    大同00 沙发
    专家数量越来越多,规范质量越来越差。
    2016-03-18 16:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • leafmelly
    leafmelly 板凳
    电缆规范改成3次方。
    2016-03-16 15:18:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小问题 之变压器是否能同时运行

双路进线中 ,两台变压器是否能同时运行?