土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于《混规》锚固长度中的直锚长度

关于《混规》锚固长度中的直锚长度

发布于:2016-03-16 10:46:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于锚固长度中,有直锚长度的要求:
《混规》8.3.3,直锚长度应取基本锚固长度的60%。根据条文解释,这个0.6lab是为了满足抗滑移的要求。例如钢筋直径25,C30混凝土,0.6lab=525mm。
《混规》11.6.7,直锚长度取抗震锚固长度的40%,即0.4labE。例如钢筋直径25,C30混凝土,0.4labE=402mm。
对框架梁的直锚长度要求反而比不抗震的要求还要高?不太合理啊,求解释。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lzy910629
    lzy910629 沙发
    因为钢筋的锚固长度还与混凝土受到的约束状态有关,梁柱核心区混凝土的应力状态更利于钢筋锚固,所以锚固长度可以小一些!
    2023-01-06 08:46:06

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • pkpmcad2015
    pkpmcad2015 板凳

    谢谢楼主的分享!
    2016-03-18 10:50:18

    回复 举报
    赞同0