土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急!请教老师奉申FSD35TE油压差怎么接线

急!请教老师奉申FSD35TE油压差怎么接线

发布于:2016-03-15 14:04:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我看接线盖上图,1是火线 5是常闭点 L1是零线 哪个220V和L2是串联进接触器的线圈,但是线圈上又是火线。搞不明白220V和L2到底是什么零线还是火线。请教老师这个东西应该怎么和压缩机串联。图在附件

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • whang234
    whang234 沙发
    林刚 发表于 2016-3-15 15:44 220V和L2接接触器线圈的下端,接触器上端接火线。L1接零线就行了,这个油压差控制的是接触器的零线。线 …谢谢老师
    2016-03-16 13:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • 林刚
    林刚 板凳
    220V和L2接接触器线圈的下端,接触器上端接火线。

    L1接零线就行了,这个油压差控制的是接触器的零线。线圈的电压为220V。

    若果不需要接指示灯其余的线就不用接了。

    昨天刚安装了2个油压差,调试时接触器的下端通往压缩机的线先不要接,看看接触器

    吸合后60S是否会断开就知道油压差是否好用了。

    2016-03-15 15:44:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多