土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教表层衰减系数的查表问题

请教表层衰减系数的查表问题

发布于:2016-03-15 12:47:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教图(图中的内容来自GB50065-2011)中的h和k的含义是什么,从那里可以找到其说明 ?提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1574132979157
    我也想知道,衰减系数怎么定的呢
    2020-01-18 22:32:18

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    请教上图(图中的内容来自GB50065-2011)中的h和k的含义是什么,从那里可以找到其说明 ?提前谢谢您的回复。
    2016-03-29 14:31:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,该怎么接线才能安全生产。小白有一堆问题要问。。。

新厂房找了疑似很不靠谱的施工队施工。工厂工人看到所有机器和配电柜都接地线,也没接零线。为了自己以后生命安全着想,找我反应上层,然后领导让我出个报告。。。但我不是电工啊,真心不懂。。。特来求助。。以下是工厂现场情况,这几点是我觉得有问题的:1. 工厂直接从外面来的380V三相电, 三相四线。施工队给工厂内所有地方也都用的四芯电缆线,说进线4线,他们就接4线。 进厂后不是应该用5线吗?网上看到说4线就把机器的外壳的地线并联到零线上?这样不会电到人么?我怎么心里发毛。。。

回帖成功

经验值 +10