土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教消防泵负荷等级和末端配电箱双回路问题
最近做了个消防泵的项目,水专业提的室外用水量是25L,应该属于三级负荷,但是民规说消防用电应在末级设双电源切换(这条的前提是不是要求负荷等级为一、二级呢?)

全部回答(5 )

  • 悠哉悠哉悠哉
    建筑设计防火规范10.1.1-10.1.3.
    2016-03-19 09:49:19 来自 PC 评论 举报
  • 大同00
    三级负荷消防由总箱专用回路供电即可。
    2016-03-16 13:01:16 来自 PC 评论 举报