土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 这蒸汽加热段处理前后的空气状态点是咋来的?

这蒸汽加热段处理前后的空气状态点是咋来的?

发布于:2016-03-14 14:39:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人新手,看到广州一药厂项目图纸上一组合式空调的设备参数
功能段:新风段(粗效过滤G3+中效过滤F7),表冷段, 混合段, 后表冷段,风机段(带均流), 蒸汽加热段, 加湿段,中效出风段(F9)
风机段:风量:20540 m/h3 机外余压: 1000 Pa 机组总功率:22 kW前表冷段:制冷量:175kW(7~12°c) 处理前后空气状态点(34.2°C,89.613kJ/kg; 14°C,37.03kJ/kg)
后表冷段: 制冷量:22kW(7~12°c) 处理前后空气状态点(20°C,46.98kJ/kg; 17°C,43.89kJ/kg)
蒸汽加热段: 加热量:82kW(0.3MPa) 处理前后空气状态点(13.3°C,27.78kJ/kg; 25°C,39.71kJ/kg)
蒸汽加湿段: 加湿量:23Kg/h(0.3MPa),加湿前含湿量:5.6g/Kg,加湿后含湿量:6.5g/Kg
想请教 13.3°C,25°C 是如何得出的?好像既不是夏季再热量,也不是冬季的加热量啊?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ywx501
    ywx501 沙发
    嗯,好像是这样。
    2016-03-14 16:26:14

    回复 举报
    赞同0
  • 红豆开花
    红豆开花 板凳
    13.3度应该是冬季新风回风混合后的温度吧。
    25 度应该是混合风经过82kw的蒸汽加热后的温度...
    大致算算有点像....
    2016-03-14 15:08:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【新人求助】制药厂生产车间的暖通设计需要注意什么

各位大神,最近要接触制药厂生产车间的暖通空调设计。新人都需要注意哪些方面?需要参考的设计规范有哪些?先谢谢各位大神了!

回帖成功

经验值 +10