土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何选择消除地下室周边地基沉降引起的管道下沉的装置?

如何选择消除地下室周边地基沉降引起的管道下沉的装置?

发布于:2016-03-13 20:51:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们的空调冷冻水管DN500,在出地下室后,因地下室周边回填土密实度不足,且为南方,地基土沉降会一直有,导致管道焊接位因沉降导致拉裂。冷冻水出水0.7MPA,回水0.4mpa,管道为DN500,直埋于地下4.5m。

现计划在管道出地下室外墙后安装一 波纹补偿器、金属软管或者橡胶挠性软接,但不知道哪一种更合适,望各位不吝赐教,最好能说明选择的原因,小弟感激不尽。多谢。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 线轴
    线轴 沙发
    首先要搞清建筑物成型的时间以及在此期间共沉降量幅度,预计七——十年后就会基本停止沉降。比较保险的是在管道离开主建筑的墙体外给管道棚起一段护棚,棚顶距管顶高度不小于建筑物十年的沉降量,长度大约不小于10倍的管径。连接管采用不锈钢的波纹管补偿器,在补偿器与主管道连接的地方设置观察井。
    2016-05-05 09:31:05

    回复 举报
    赞同1
  • kelinren
    kelinren 板凳
    软管的更好
    2016-12-13 11:48:13

    回复 举报