阅读下一篇
高层钢结构遇到设计难题本帖最后由 weibom 于 2016-3-13 02:30 编辑 1.按纯框架(现设计构件截面分布),结构X向刚度不足,Y向已够;2.双向在内筒设置普通偏心支撑形式耗能梁模式,还行;3.柱网过大11mx10m,填充墙又多(酒店),导致柱负荷大,下部楼层钢板厚度已达60mm以上,钢材级别已达到420级了,苦逼;4.下部楼层个别大负荷柱改成钢管混凝土,问题又来了,要专项审查了,结构刚度按矩形钢混凝土规程又不够啦(1/300),调x向支撑角度吧,与门洞打架了;