发布于:2007-11-02 15:56:02
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
(三)梁柱线刚度
(其中E=3.0×104N/mm2)
AC、BC跨梁
i=2E× ×0.3×0.83/7.2=3.56×10-3E
BC跨梁
i=2E× ×0.3×0.63/3.0=3.60×10-3E
上部各层柱
i= E× ×0.64/3.6=3.00×10-3 E
底层柱
i= E× ×0.654/5.3=2.81×10-3 E
将梁柱线刚度标于计算简图中
如上面所写的~~~
其中的 E=3.0×104N/mm2 是怎么求出来的?
这个E 是固定的取值么?
E 怎么计算~
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报