大家好,请问这套内面积110平米地暖盘管是否合理。
大家好,请问这套内面积110平米地暖盘管是否合理。
整体房间为东把边房,上部为东墙,地理位置山西,冬天较冷,做8路地暖分水,地暖的盘管是否合理,个人想装壁挂燃气炉,并且在主卫生间加装明装挂暖,是否可以走地暖管道,谢谢大家。
发布于
2016-03-13 00:00:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hvac_wh
点评:1.卫生间布置设备位置不宜布置盘管;2 与供暖设备连接处布管过密,不便于施工,可能引起地面凸起;3 各个环路长度宜近量一致;4 盘管离墙距离从图上看可能不满足规范距离;5 温度相对较高的盘管宜首先布置于外墙或外窗处。